首頁 |
|
關于JTGT 3650-2020對熱期施工相關規范
25.4.1當晝夜日平均氣溫高于30℃時,混凝土工程和砌體工程的施工應符合熱期施工的規定。
25.4.2熱期混凝土工程施工所用的原材料,其儲存及溫度應符合下列規定:
1應采取必要措施對水泥和砂、石集料等遮陽防曬,或對砂、石料堆噴水降溫降低原材料進入攪拌機的溫度。
2拌和水宣采用冷卻裝置或其他適宜的方法對其降溫:對水管及水箱應設置遮陽或隔熱設施。
25.4.3熱期混凝上工程施工時,混凝土的配制、攪拌和運輸應符合下列規定
1配合比的設計應考慮高溫對混凝土坍落度損失的影響?;炷林锌蓳郊痈咝p水潤或摻用粉煤灰等活性材料取代部分水泥,減少水泥用量;泥凝土宜選用水化熱較低的水泥,當摻用緩凝型減水劑時,可根據氣溫情況適當加大坍落度
2 攪拌站的料斗、儲水器、皮帶運輸機及攪拌筒等應采取遮陽措施。在攪拌和澆筑過程中,應增加混凝土坍落度的檢測次數,當不滿足施工需要時,應及時對配合比進行適當調整。
3混凝土官在棚內或氣溫較低的夜間進行攪拌,當無其他特殊規定時,混凝土的人模溫度宜控制在30℃以下。
4 宜采用帶有攪拌裝置的運輸車運輸混凝土,且攪并簡上應有防曬設施。在運輸過程中應慢速、不間斷地攪拌泥凝土,但不得在運輸過程中加水攪拌,并應最大限度地縮短運輸的時間。
25.4.4 熱期混凝土的澆筑施工應符合下列規定;
1澆筑前應有全面的施工組織計劃,做好充分準備,配備足夠的施工機具設備,保證澆筑施工能連續進行。條件具備時,應對澆筑楊地進行遮蓋防曬,降低模板和鋼筋的溫度:亦可在模板、鋼筋和地基上噴水降溫,但在澆筑時模板內不得有積水或附著水。
2在混凝土澆筑前,應通過試驗確定在最高氣溫條件下混凝土分層施筑的覆蓋時間,施工時應嚴格控制,不得超過?;炷恋臐仓┕ひ诉x在一天溫度較低的時間內進行;混凝土從攪拌至澆筑的時間應縮短,澆筑速度應加快且應連續進行。
3澆筑完成后應加快表面混凝土的修整速度,修整時可采用噴霧器噴酒少量水助止表面干縮裂紋,但不得直接在混凝土表而澆水。
25.4.5熱期施工時混凝土的養護應符合下列規定:
1混凝土澆筑完成并對表面修整后應盡快開始養護,應在其表面立即蓋清潔的塑料薄膜,使混凝土表面保持水分;切凝后應增加覆蓋浸濕的粗麻布或土工布,繼續器水保濕養護。
2 混凝土保濕養護的時間應不少于7d。保濕養護期間,如具備條件,直采取遮陽和擋風精施,控制高溫和干熱風對養護質量的影響。
3 混凝土結構拆模后的酒水養護宜采用自動噴水系統或噴霧器,保濕養護不得同斷,亦不得形成于濕循環。除導當地缺少足夠的清潔水,方可僅采用噴灑養護劑的方式對高強度混凝土和高性能混凝土進行養護。
4 對橋面睛裝混凝土或其他外露面較大的板式結構混凝土,應在能工前制訂養護方案,采取有效精施進行養護,防止開裂。
25.4、6窗體在熱期施工時應符合下列規定;
1砂漿宜隨拌隨用,氣溫超過30℃時,直在2-3 內使用完求。已豪結的移菜。不得使用。
2 翩筑砂漿宜有良好的和易性,用下石島像時科度寶為50-70mm,氣溫較賽時,在保證強度的條件下可適當增大。
25.4.7 熱期施工的質量險驗應符合下列規定:
1砂,石集料的含水率檢測,每臺所應不少于1次。
2 混凝土澆筑與養護時,對環境溫度應每日檢查4次,并做好檢春記錄;當溫度超過熱期施工的規定時,混凝土的攪拌應采取有效的降溫和防曬措施,并應保證混凝上的澆筑質量,否則應停止施工。
3 混屋土熱初路工,除應留貿標準條件下養護的試什外,還應制收相同數量的試
件,并將其置于與結構相同的環境條件下養護,檢查混凝上的強度用以指導格工。
4 在混凝上的澆筑過民中,應嚴格控制像凝劑的摻量,并應檢在濕凝土的凝結時間。防止援凝劑摻量不準確對結構造成急害。